Page 1 of 1

Zwischendecke / Lichte Raumhöhe

Posted: Thu May 02, 2019 7:24 am
by m.bauer
Habe bei einen Projekt eine Zwischendecke eingefügt.
Diese zieht sich über mehrere Räume, da hier überall die gleiche Höhe kommen wird.

Nun wollte ich die Berechnung ausdrucken und im Ausdruck wird anstelle der Zwischendecke von ca. 2,6m die Rohdeckenhöhe von 3m als Lichte Höhe angegeben.

In den Ansichten ist die Zwischendecke klar erkennbar und die Leuchten wurden auch alle automatisch auf die richtige Höhe positioniert.

Bitte um Rückmeldung ob es irgendwo eine Feld gibt, welches ich anklicken muss, damit in der Zusammenfassung des Raumes die Zwischendecke für die Lichte Raumhöhe übernommen wird.


Danke,
Martin

Re: Zwischendecke / Lichte Raumhöhe

Posted: Thu May 02, 2019 8:00 am
by T.Magenheimer
Hallo Martin,

Sie müssen eine Zwischendecke in jeden Raum separat einfügen, auch wenn sich diese Zwischendecke über mehrere Räume erstreckt.

Wenn Sie weiterhin Probleme mit dieser Konstruktion haben sollten, können Sie uns gerne die Projektdatei mit einigen Screenshots und einen Link von diesem Thread für eine Analyse an die Mailadresse 'Support@dial.de' senden.


Mit freundlichen Grüßen
Ihr DIAL Support-Team